制冷壓縮機與板式換熱器一起構成了中央空調的兩大核心部件,所以二者如果出現問題可能會造成嚴重的經濟損失,那么安裝過程中的哪些操作不當會造成制冷壓縮機損壞呢?
一、接線不牢固造成制冷壓縮機的缺相從而引起壓縮機故障
a、故障的現象:某地一臺頂吹式60KW模塊冷熱水機組在運行的過程中,一臺制冷壓縮機的空氣開關無法閉合,畢竟且其中一個接線端子處有一片被燒毀的印記;
b、被燒毀的原因:制冷壓縮機的三個接線端子其中有一片被燒毀了,那么它上下的接線就無法通暢,接下冷壓端子都變成了烏黑色,這種情況大多數時候就是因為接線的壓頭松動了;
c、常見的處理方法:更換已被燒壞的接線端子,然后緊固全部電氣的接線。然后更換制冷壓縮機清洗氟利昂系統;
d、需要注意的時候一定要反復確定全部的電氣接線,尤其是制冷壓縮機和機電類電氣的電源線和插頭;
二、制冷系統的熱交換不良好或者保溫探頭失效導致制冷壓縮機出現液擊損
a、故障的現象:某地方一共有12臺風管機組,環境溫度大概在15℃左右,在進行制冷作業的時候,其中一臺制冷壓縮機被燒壞了,剩余機組的回氣管結冰其室內機的蒸發器也出現了結冰的情況;
b、被燒壞的原因:經過分解,不難發現制冷壓縮機是由于液擊被燒壞的。如果室外環境溫度不在規定的范圍內,長時間的工作就會造成液態制冷劑無法完全蒸發,然后進入系統里面造成液擊;
在正常情況下,如果室內盤管的溫度低于-2℃的時間大于2分鐘左右,就有可能會造成室內盤管防凍結保護。當溫度回升到6℃或者停機時間超過7分鐘又會自動恢復作業。索然現場的室內機蒸發器結冰了,但是機組并沒有被保護。這種情況很有可能是溫度傳感器的位置放錯了,沒有及時感知到潛在的變化,無法正常啟動保護功能;
c、常見的處理方法:移動室內盤管溫度傳感器至相對容易結霜的彎頭上,使其能夠準確的檢測到蒸發器的蒸發溫度,及時啟動保護程序,避免嚴重結霜甚至是結冰。